Per installare il nuovo vSAN 8 ESA (Express Storage Architecture) su Minisforum MS-01, è necessario avere installati solo dischi NVMe come storage interno negli host.
Controllando la compatibilità hardware del Minisforum MS-01 utilizzato come hypervisor, i prerequisiti non sono soddisfatti al 100% (notifica l'incompatibilità dei dischi NVMe) ma sufficienti per finalizzare l'installazione.
Prerequisiti
Per questa implementazione sono stati utilizzati tre Minisforum MS-01 con CPU i9-12900H e 64GB di RAM per nodo.
Prima di implementare vSAN 8 ESA, verificare che i Physical adapters siano collegati correttamente.
Nel Distributed Switch (or Virtual Switch) configurare un portgroup vSAN dedicato per gestire il traffico vSAN. Il traffico vSAN utilizza la NIC da 10 Gbit/s fornita dal Minisforum MS-01.
Attivare vSAN 8 ESA su Minisforum MS-01
Per configurare vSAN 8 ESA è necessario prima selezionare il cluster vSphere e andare successivamente nella sezione Configure > vSAN > Services. tenere presente che se l'HA è abilitato, vSAN non può essere attivato. Cliccare sul link Go to HA Settings per disabilitare il servizio.
Quando il servizio HA è disabilitato, è possibile attivare vSAN.
vSAN offre opzioni multiple di implementazione:
- vSAN HCI - questa è l'implementazione tradizionale in cui le risorse di elaborazione e storage vengono aggregate negli stessi host che compongono il cluster vSAN HCI.
- vSAN Compute Cluster - questa topologia (precedentemente denominata HCI Mesh) fornisce solo risorse di elaborazione ai cluster vSAN Max nello stesso data center e da vCenter remoti.
- vSAN Max - questa topologia fornisce solo risorse di storage (non risorse di elaborazione) a uno o più cluster vSphere nello stesso data center e da vCenter remoti.
Dalla sezione Configure > vSAN > Services, selezionare la voce vSAN HCI come tipo di configurazione e Single site vSAN cluster come topologia (sono necessari almeno tre nodi per questa configurazione). Cliccare su Configure.
Abilitare lo switch vSAN ESA per sfruttare le funzionalità vSAN 8 ESA e cliccare su Next.
Se la vSAN encryption non è un requisito, cliccare su Next.
I dischi NVMe rilevati sono elencati come incompatibili poiché non sono nell'HCL (questo è comunque un ambiente lab). Effettuare il claim manuale dei dischi. Una volta fatto il claim dei dischi NVMe, cliccare su Next per continuare con la configurazione.
Se non è necessario definire i fault domains, cliccare su Next.
Cliccare su Finish per avviare vSAN 8 ESA.
Il cluster viene creato nel sistema.
E' possibile verificare lo stato di avanzamento nella sezione Recent Tasks.
Dopo qualche minuto, il vSAN è configurato correttamente.
Anche la Skyline Health è quasi perfetta.
C'è solo un avviso relativo ai dischi NVMe non supportati, ma c'è da aspettarselo. Cliccare tranquillamente su Silence Alert.
vSAN 8 ESA è ora configurato nell'ambiente VMware. Ricordarsi di riattivare il servizio HA.